bonjour,

pour faire rapide, une amie fait rénover sa maison, tableau electrique aux normes + nouvelle cuisine. Son électricien a installé le nouveau tableau sous l'evier de la cuisine  :roll: . d'après lui c'est sans problèmes (tableau sans porte donc IP00)

je ne trouve pas de texte sur les normes et endroits d'installation d'un tableau electrique. si quelqu'un avait un lien, merci d'avance.
IP archivée

Redbarron

  • En quête du Graal.
  • Général Roveriste
  • *
  • Évaluation: +10/-5
  • Hors ligne Hors ligne
  • Sexe: Homme
  • Messages: 8157
  • Le roi des condiments !!!!
[électricité] problème chez une amie, électricien limite
« Réponse #1 le: 13 Août 2012, 21:26:34 »

Euh j'ai la berlu ou quoi là !!! :eek:

Un tableau électrique hors coffret sous un évier, c'est totalement hors norme et super dangereux. :?

Je ne connais pas la norme exacte, j'ai beau être électricien de métier, je bosse uniquement dans le milieu industriel donc pas vraiment pareil. ;)
En règle général, un tableau électrique se pose à l'entrée d'une habitation à environ 1m50 du sol.
Pour deux raison évidente, facile d'accès et hors d'eau (mis à part les potentielles inondations exceptionnelle que pourrait subir le logement en question).

Etant donné qu'elle devra surement faire valider son installation par un organisme agréer pour des questions d'assurance, il vaudrait mieux pour elle de faire le nécessaire avant.

Il s'agit en tout cas de la norme NF C15-100.

Un peu de lecture pour toi : http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/support/reglementation/norme-nf-c-15-100/reglementation-electrique-norme-nf-c-15-100.page

J'espère en tout cas qu'elle va réussir à arranger ce gros problème. ;)
IP archivée

^^ Mon topic ^^

Pensez aux frais de fonctionnement du forum :rover: :mg:
Faites un don du montant de votre choix.
Condition ici

yoko

  • Colonel Roveriste
  • *
  • Évaluation: +6/-6
  • Hors ligne Hors ligne
  • Sexe: Homme
  • Messages: 5029
  • MG ZT-T V6 2.5 Donington GPL
[électricité] problème chez une amie, électricien limite
« Réponse #2 le: 14 Août 2012, 08:25:06 »

+1 avec RedBarron,

Un tableau ne doit pas se trouver dans une partie habitable, ou alors dans une armoire fermer, et au minimum à 1m50 du sol.
Sachant que dans un garage, il faut prendre en compte la projection d'eau pour l'IP et dans un sous sol enterrer s'est l’inondation.

Alors dans une cuisine sous levier, mais bien sur.

Par contre, elle n'as pas besoin de faire agréer l’installation, puisqu'il s'agit d'un rénovation, sauf si il y a eu démolition. Enfin cela reste flou.

Mais, elle devrait le faire.
Car si cela n'est pas aux normes, l'électricien devra lui refaire gratuitement.

IP archivée

tekniboule

  • Lieutenant Roveriste
  • *
  • Évaluation: +0/-0
  • Hors ligne Hors ligne
  • Sexe: Homme
  • Messages: 2250
[électricité] problème chez une amie, électricien limite
« Réponse #3 le: 14 Août 2012, 10:03:46 »

Quand tu parles de tableau électrique, c'est le principal ou un secondaire  :roll:
IP archivée
                           

Redbarron

  • En quête du Graal.
  • Général Roveriste
  • *
  • Évaluation: +10/-5
  • Hors ligne Hors ligne
  • Sexe: Homme
  • Messages: 8157
  • Le roi des condiments !!!!
[électricité] problème chez une amie, électricien limite
« Réponse #4 le: 14 Août 2012, 10:13:06 »

Quand tu parles de tableau électrique, c'est le principal ou un secondaire  :roll:

Principal ou secondaire, un tableau électrique doit être accessible rapidement et hors d'eau. Donc même si c'est un secondaire, le foutre sous un évier est une aberration complète. ;)
IP archivée

^^ Mon topic ^^

Pensez aux frais de fonctionnement du forum :rover: :mg:
Faites un don du montant de votre choix.
Condition ici

yoko

  • Colonel Roveriste
  • *
  • Évaluation: +6/-6
  • Hors ligne Hors ligne
  • Sexe: Homme
  • Messages: 5029
  • MG ZT-T V6 2.5 Donington GPL
[électricité] problème chez une amie, électricien limite
« Réponse #5 le: 14 Août 2012, 11:27:31 »

Lorsque je passais en BEP Electrotech, la société ou j'étais faisais pas mal de rénovation.
Et justement, tous ces tableaux placer dans des endroit improbable, mais pas interdit à l'époque, était remis au bon endroit et aux normes.
IP archivée

Redbarron

  • En quête du Graal.
  • Général Roveriste
  • *
  • Évaluation: +10/-5
  • Hors ligne Hors ligne
  • Sexe: Homme
  • Messages: 8157
  • Le roi des condiments !!!!
[électricité] problème chez une amie, électricien limite
« Réponse #6 le: 14 Août 2012, 11:50:32 »

J'ai récupéré la documentation complète que l'on a dans ma boite pour la norme NF C15-100 (norme habitation). Elle est en plusieurs petit pdf mais je peux la transmettre si ça t'intéresse Wolfy. ;)
IP archivée

^^ Mon topic ^^

Pensez aux frais de fonctionnement du forum :rover: :mg:
Faites un don du montant de votre choix.
Condition ici

tekniboule

  • Lieutenant Roveriste
  • *
  • Évaluation: +0/-0
  • Hors ligne Hors ligne
  • Sexe: Homme
  • Messages: 2250
[électricité] problème chez une amie, électricien limite
« Réponse #7 le: 14 Août 2012, 12:17:17 »

Principal ou secondaire, un tableau électrique doit être accessible rapidement et hors d'eau. Donc même si c'est un secondaire, le foutre sous un évier est une aberration complète. ;)

Je suis d'accord à 200% avec toi sur le fait que foutre un tableau électrique sous un évier est une abération complète  :wink: mais la réglementation n'est pas la même entre un tableau principal avec arrivée, compteur et disjoncteur EDF,ect.... et un tableau secondaire avec juste 1 porte fusibles et 2 disjoncteurs  :wink:
J'ai travaillé des années au service électrique de port autonome du Havre et on voyait des trucs halucinant par moment  :eek: Pourtant, lors des contrôles les inspecteurs de l'APAVE ou VERITAS ne disait rien parce que la réglementation ne le prévoyait pas.
Même si ca change avec le temps, on voit toujours des choses abérantes mais qui sont légales :?

En tout cas, je ne l'aurai pas foutu là ce tableau  :wink:
« Modifié: 14 Août 2012, 12:18:01 par tekniboule »
IP archivée
                           

Redbarron

  • En quête du Graal.
  • Général Roveriste
  • *
  • Évaluation: +10/-5
  • Hors ligne Hors ligne
  • Sexe: Homme
  • Messages: 8157
  • Le roi des condiments !!!!
[électricité] problème chez une amie, électricien limite
« Réponse #8 le: 14 Août 2012, 12:43:34 »

Je suis d'accord à 200% avec toi sur le fait que foutre un tableau électrique sous un évier est une abération complète  :wink: mais la réglementation n'est pas la même entre un tableau principal avec arrivée, compteur et disjoncteur EDF,ect.... et un tableau secondaire avec juste 1 porte fusibles et 2 disjoncteurs  :wink:
J'ai travaillé des années au service électrique de port autonome du Havre et on voyait des trucs halucinant par moment  :eek: Pourtant, lors des contrôles les inspecteurs de l'APAVE ou VERITAS ne disait rien parce que la réglementation ne le prévoyait pas.
Même si ca change avec le temps, on voit toujours des choses abérantes mais qui sont légales :?

En tout cas, je ne l'aurai pas foutu là ce tableau  :wink:

Ce que tu dis es aussi vrai. Il y a des fois quand même, on peut voir des choses qui font halluciner mais qui sont "légales"!!! :eek: :rainbowafro:
IP archivée

^^ Mon topic ^^

Pensez aux frais de fonctionnement du forum :rover: :mg:
Faites un don du montant de votre choix.
Condition ici

wolfy

  • Sergent Roveriste
  • *
  • Évaluation: +0/-0
  • Hors ligne Hors ligne
  • Sexe: Homme
  • Messages: 420
[électricité] problème chez une amie, électricien limite
« Réponse #9 le: 14 Août 2012, 14:08:05 »

J'ai récupéré la documentation complète que l'on a dans ma boite pour la norme NF C15-100 (norme habitation). Elle est en plusieurs petit pdf mais je peux la transmettre si ça t'intéresse Wolfy. ;)

merci, c'est sympa, je te MP  ;)



d'après ce qu'elle m'en a dit, c'est un tableau secondaire. J'irai voir l'état du truc à l'occasion car le tuyau d'évacuation d'eau passe juste au dessus du tableau (je vous mettrai une photo).

merci à tous ;)
« Modifié: 14 Août 2012, 14:13:27 par wolfy »
IP archivée

joudru

  • Modérateur général
  • *
  • Évaluation: +101/-1
  • Hors ligne Hors ligne
  • Sexe: Homme
  • Messages: 23523
  • sales djeun's !!
[électricité] problème chez une amie, électricien limite
« Réponse #10 le: 14 Août 2012, 16:45:06 »

j'avais aussi installé un tableau comme çà, avec 4 disjoncteurs: plaque, four, micro onde et lave vaisselle

sous l’évier, plus précisément sous le truc ou on fait secher

c'est étanche sous un évier hein :wink:
IP archivée
Tu connais la théorie du boulon unique ? La 75 n'est composée que de boulons uniques, pour lesquels il faut déposer toutes les pièces de la voiture pour accéder au boulon que tu veux démonter (©Antosdi)

slyde60@yahoo.fr

  • Nouveau fan MG Rover
  • *
  • Évaluation: +0/-0
  • Hors ligne Hors ligne
  • Messages: 4
[électricité] problème chez une amie, électricien limite
« Réponse #11 le: 16 Août 2013, 13:48:11 »

Messieurs d apres la norme nfc1500 tous materiaux electriques doivent se trouves hors d un certain volume que l on nomme de protection un tableau domestique en dessous d un evier est interdit pour une simple raison pour eviter que l eau tombe dessus (c est pourquoi on fait tjr passer les tuyaux en dessous des prises)
a votre dispo
Slyde
IP archivée

antosdi

  • 4, 6 ou 8 cylindres !
  • Modérateur
  • *
  • Évaluation: +13/-0
  • Hors ligne Hors ligne
  • Sexe: Homme
  • Messages: 21398
  • Poser vos questions dans les topics et pas en MP !
[électricité] problème chez une amie, électricien limite
« Réponse #12 le: 16 Août 2013, 14:20:51 »

j'avais aussi installé un tableau comme çà, avec 4 disjoncteurs: plaque, four, micro onde et lave vaisselle

sous l’évier, plus précisément sous le truc ou on fait secher

c'est étanche sous un évier hein :wink:
clair
a ce moment là autant interdire les prise dans la salle de bain, sur le plan de travail cuisine a moins de 2 mètre de toute source de flotte...

de toute façon une installation faite correctement disjonctera en cas de problème
aprés la comme c'est un pro autant suivre la réglementation tout de même....
« Modifié: 16 Août 2013, 14:21:26 par un modérateur »
IP archivée
ROVER 45 Di LSE 2005
Rover SD1 2600 vandenplas L6 double SU  1984

joudru

  • Modérateur général
  • *
  • Évaluation: +101/-1
  • Hors ligne Hors ligne
  • Sexe: Homme
  • Messages: 23523
  • sales djeun's !!
[électricité] problème chez une amie, électricien limite
« Réponse #13 le: 16 Août 2013, 14:27:57 »

j'ai une prise sous ma baignoire, faut bien brancher la balnéo :bah:
IP archivée
Tu connais la théorie du boulon unique ? La 75 n'est composée que de boulons uniques, pour lesquels il faut déposer toutes les pièces de la voiture pour accéder au boulon que tu veux démonter (©Antosdi)

Rover820i

  • Administrateur
  • *
  • Évaluation: +821/-21
  • Hors ligne Hors ligne
  • Sexe: Homme
  • Messages: 83254
  • Groupuscule des admins méchants et terrifiants
[électricité] problème chez une amie, électricien limite
« Réponse #14 le: 16 Août 2013, 20:18:21 »

Moi je suis fan de Claude François, j'ai un sèche-cheveux dans ma baignoire :bah: :bag: